Hallo zusammen,
eine Bitte um natürlich unverbindliche Bewertung an die Elektriker unter euch.
Vor den Feiertagen hatte ich ein unschönes Erlebnis.
Ich hatte Monteure einer sehr großen Möbelhauskette in der neuen Küche zur Behebung diverser Mängel.
Nach Abzug der Monteure stellte ich fest, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert.
Zumindest einige Stunden vor den Montagearbeiten hat dieser definitv noch funktioniert, da das eingelagerte Material trotz Stromausfalls am Kühlschrank noch ziemlich kalt war.
Die Monteure habe ich dann nochmal zu mir gerufen.
Die haben dann festgestellt, dass zwei Phasen an der Steckdose liegen und ich einen Elektriker bestellen soll.
Nachdem die Monteure weg waren, habe ich selbst mal mit dem Duspol (einfache Ausfertigung, nur mit Leuchtdioden zur Spannungsanzeige) gemessen.
Kühlschranksteckdose:
Phase an Neutralleiter: 12V; Last draufgeben lässt den Duspol nicht vibrieren.
Phase an Schutzleiter: 230V
Neutralleiter an Schutzleiter: Mal leuchtet oder flimmert Widerstand, mal wird Spannung ohne Voltzahl angezeigt, mal 12V.
Bei den restlichen zwei Steckdosen an der selben Wand zeigen sich ähnliche Symptome.
An der gegenüberliegenden Wand funktionieren die Steckdosen, wenn ich z.B. einen Wasserkocher anschließe.
In einem anderen Raum funktioniert eine 3-Fach-Verteilersteckdoese nicht mehr. Die Wandsteckdose selbst scheint noch in Ordnung zu sein.
Ich weiss nicht genau, was die Monteure gemacht haben:
Gebohrt wurde angeblich nur an der gegenüberliegenden Wand, an der die Steckdosen ausgefallen sind. Dort sind die Steckdosen noch in Ordnung.
Eines vorab:
Ich weiß, das ist ein Fall für den Elektriker.
Ich habe ganz bestimmt nicht vor, an der Elektroinstallation selbst tätig zu werden.
Dennoch bitte ich um eine Dringlichkeitseinschätzung.
Wir haben die Zwischen-den-Jahren-Zeit.
Im Netz habe ich was von Sternpunktverschiebung gelesen, was mich sehr hellhörig macht.
400V habe ich glücklicherwiese an keiner Steckdose in der Wohnung messen müssen.
Die Sicherungen sind meines Wissens zu keinem Zeitpunkt rausgeflogen.
Besteht nach eurer Einschätzung erhöhnte Dringlichkeit (Notfall), das schnellstmöglich zu beheben, um Schaden von Geräten oder Personen vorzubeugen?
Kann es auch andere Ursachen für derartige Symptome geben (erhöhte Luftfeuchtigkeit)?
Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge!
eine Bitte um natürlich unverbindliche Bewertung an die Elektriker unter euch.
Vor den Feiertagen hatte ich ein unschönes Erlebnis.
Ich hatte Monteure einer sehr großen Möbelhauskette in der neuen Küche zur Behebung diverser Mängel.
Nach Abzug der Monteure stellte ich fest, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert.
Zumindest einige Stunden vor den Montagearbeiten hat dieser definitv noch funktioniert, da das eingelagerte Material trotz Stromausfalls am Kühlschrank noch ziemlich kalt war.
Die Monteure habe ich dann nochmal zu mir gerufen.
Die haben dann festgestellt, dass zwei Phasen an der Steckdose liegen und ich einen Elektriker bestellen soll.
Nachdem die Monteure weg waren, habe ich selbst mal mit dem Duspol (einfache Ausfertigung, nur mit Leuchtdioden zur Spannungsanzeige) gemessen.
Kühlschranksteckdose:
Phase an Neutralleiter: 12V; Last draufgeben lässt den Duspol nicht vibrieren.
Phase an Schutzleiter: 230V
Neutralleiter an Schutzleiter: Mal leuchtet oder flimmert Widerstand, mal wird Spannung ohne Voltzahl angezeigt, mal 12V.
Bei den restlichen zwei Steckdosen an der selben Wand zeigen sich ähnliche Symptome.
An der gegenüberliegenden Wand funktionieren die Steckdosen, wenn ich z.B. einen Wasserkocher anschließe.
In einem anderen Raum funktioniert eine 3-Fach-Verteilersteckdoese nicht mehr. Die Wandsteckdose selbst scheint noch in Ordnung zu sein.
Ich weiss nicht genau, was die Monteure gemacht haben:
Gebohrt wurde angeblich nur an der gegenüberliegenden Wand, an der die Steckdosen ausgefallen sind. Dort sind die Steckdosen noch in Ordnung.
Eines vorab:
Ich weiß, das ist ein Fall für den Elektriker.
Ich habe ganz bestimmt nicht vor, an der Elektroinstallation selbst tätig zu werden.
Dennoch bitte ich um eine Dringlichkeitseinschätzung.
Wir haben die Zwischen-den-Jahren-Zeit.
Im Netz habe ich was von Sternpunktverschiebung gelesen, was mich sehr hellhörig macht.
400V habe ich glücklicherwiese an keiner Steckdose in der Wohnung messen müssen.
Die Sicherungen sind meines Wissens zu keinem Zeitpunkt rausgeflogen.
Besteht nach eurer Einschätzung erhöhnte Dringlichkeit (Notfall), das schnellstmöglich zu beheben, um Schaden von Geräten oder Personen vorzubeugen?
Kann es auch andere Ursachen für derartige Symptome geben (erhöhte Luftfeuchtigkeit)?
Danke im Voraus für hilfreiche Beiträge!